共場所設計衛生規范:人工游泳場所要求(GB?37489.3—2019,部分代替GB 9667—1996)
本標準規范了人工游泳池場所的設計要求,現摘錄如下:
1 基本要求
應符合GB 19079.1和CJJ 122的要求,應符合GB 37489.1的要求。
2 總體布局與功能分區
人工游泳場所應設置游泳池、更衣室、淋浴室、浸腳消毒池、公共衛生間、水處理機房和消毒劑專用 庫房。按更衣室、淋浴室、浸腳消毒池、游泳池的順序合理布局。水處理機房和消毒劑專用庫房不得與 游泳池、更衣室、淋浴室連通。人工游泳場所不宜設置在地下室。
3 單體
(1)游泳池:游泳池人均面積不應小于2.5 m2。兒童池不應與成人池連通.兒童池和成人池應分別設置連續循環供水系統。設有深、淺不同分區的游泳池應設置明顯的水深度、深淺水區警示標識,或者在游泳池內設置明顯的深、淺水隔離帶。
(2)更衣室:更衣室通道應寬敞、保持空氣流通。更衣柜宜采用光滑、防毒、防透水材料制造。
(3)淋浴室:應分設男、女淋浴室,每20人?30人應設一個淋浴噴頭。
(4)浸腳消毒池:淋浴室通往游泳池通道上應設置強制通過式浸腳消毒池,其寬度應與走道同寬?長度不小于2 m, 深度不小于20 cm。浸腳消毒池應具備給水排水條件。
(5)清洗消毒間:提供毛巾、浴巾、拖鞋等公共用品用具且自行清洗消毒的,應設專用的清洗消毒間。清洗消毒間 內應有毛巾、浴巾、拖鞋等專用清洗消毒池。
(6)消毒劑專用庫房:應獨立設置.并應靠近建筑物內的次要通道和水處理機房的加藥間。墻面、地面、門窗應采用耐腐蝕、易清洗的材料。應設給水和排水設施.并應設沖淋洗眼設施。
4 游泳池水處理設施
(1)應安裝游泳池補水計量專用水表。
(2)宜安裝水表遠程監控在線記錄裝置。
(3)池水循環周期不應超過4 h。
(4)應設余氣、渾濁度、pH、氧化還原電位等指標的水質在線監控裝置.循環給水管上的監控點應設 在循環水泵之后過濾設備工藝之前:循環回水管上的監控點應設在絮凝劑投加點之前。
(5)應設加氣機.加氯機應有壓力穏定且不間斷的水源,其運行和停止應與循環水泵的運行和停止設 聯鎖裝置。
(6)消毒劑投入口位置應設在游泳池水質凈化過濾裝置出水口與游泳池給水口之間。
(7)循環凈化設備不得與淋浴用水、飲用水管道連通。
(8)放置、加注凈化、消毒劑區域應設在游泳池下風側并設置警示標識。
(9)游泳池水處理機房應設與池水凈化消毒加熱相配套的檢測報警裝置.并設明確標識。
(10)應設毛發過濾裝置。
注:本文只摘取部分人工游泳場所要求的內容,更多詳細內容請查看GB37489-2019標準。